香港公營房屋討論區
主頁 » 公共出租房屋 » 新界公屋 » 富蝶邨 » 電熱水爐係咪計落廚房果32A內?
頁尾 帖尾 顯示所有留言 搜索某用戶之留言 回帖 在本分區發新帖 搜索本分區 搜索
1...3
支持鍵盤翻頁

電熱水爐係咪計落廚房果32A內?
Thank you
分享 分享 讚好人數:0查看名單


不是,電熱水爐最細都有3000W,需從菲箱獲立拉20A線。
分享 分享 讚好人數:1查看名單


如想用電熱水爐沖涼,但房署又限制係4000w內,咁細w個啲好似唔夠沖涼,咁其實係咪好難裝電熱水爐沖涼,駁爐隔離果個so位,係咪都係廚房環形電路32A內?
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #3 chococatsnoopy

上網搜尋揾"雙胆速熱式熱水爐",有3仟W適合公屋的,去中電陳列室睇下吧。
個個都代朋友問?
你係:真八卦? 真多事? 真朋友?
分享 分享 讚好人數:0查看名單


點解有煤氣唔用 要用處死式電熱水爐 冬天你會後悔
知足常樂 笑看世界
分享 分享 讚好人數:1查看名單


回應 #3 chococatsnoopy

我已答了你,你仍不心息。無錯,廚房所有插座和肚臍蘇都由同一組32A MCB管制,但在環形電路中,任何一個outlet都不能超過13A,而且需有13A fuse保護,所以該環形電路是不能用作熱水爐供電的,無電工會冒險幫你接駁。超過2800W的電器必須在總掣箱設獨立放射電路,其實從總掣箱拉獨立線路往廚房很簡單,向上往樓底走,已預留暗管道往廚房的過路箱,但由過路箱拉線至曲架掣及熱水爈旁,需行明線。
分享 分享 讚好人數:4查看名單


回應 #4 kamanwo

速熱式3000W電熱水爐完全是個騙局,只是開頭兩分鐘夠熱,然後熱水續不上,夏天無問題,氣溫15度沖到爆粗!10度以下唔想沖涼。那必須用煤氣熱水爐嗎?那又不是,如果用50升以上高壓爐,冬天無問題的,不過一人沖完涼另一人要等煲水,而且50升的熱水爐通常是圓形橫裝在樓底,成個電油桶咁大,裝爐就無吊櫃空間。
分享 分享 讚好人數:2查看名單


煤气热水器方便。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #5 Tommy888

都怕後悔,但又怕煤氣加價快
分享 分享 讚好人數:0查看名單


這個話題太多人問,答都答到 口乾 ,在本版大把答案 ,🐅明知山有虎🐯偏向虎山行。🐷 怪不得現在每天都有不少3字頭嘅電話 🐖 亦有不少人中咗電騙陷阱本留言最後由 您旺旺 於 2024-04-07 08:09:56 編輯