請問廚房和浴室兩部份應否裝上同一尺寸的方型抽氣扇?
抽氣扇裝8吋還是10吋好?
Thanks
分享 分享 讚好人數:0查看名單


1) 點解要裝上同一尺寸?


2) 浴室6吋方/圓抽已足夠, 廚房則8或10吋
05/18中旬彩褔邨高層身故單位,拒絕>6月歸隊S2
08/09/18 不知不覺S3>11/09/18 S4
14/09/18 收配房信:翠屏南邨和諧2型低層單位,蠻满意!食肆多選擇,購物商場林立,對外交通方便~
24/09交租取匙!
裝修完成,12/12遷入
分享 分享 讚好人數:0查看名單


你個廁所有100平方呎?
你廚房氣窗好巨型?
分享 分享 讚好人數:0查看名單


廚房裝10‘’大部啲,平時都可以開著令到廳空氣流通對流,廁所安8‘’就夠。廁所不要安裝浴室寶,好睇好似好高級,但風力太弱唔好用,仲有清潔塵埃好麻煩,要拆開哂來清潔。
抱歉! 你無權閱覽或下載此留言的上傳圖片或文件。
如果你已建立帳戶但未登入, 請按此登入
你未建立帳戶? 請按此建立帳戶。(完全免費)
建立帳戶後請按此重載本頁。
U035(非長者新一人),20/4/2021見主任,6/5/2021收到合格信轉S2,2021年特快P0355XX,12/7/2022轉S4,14/7/2022收信派菁信
分享 分享 讚好人數:1查看名單


好多人以為抽氣扇一味要大,都打幾粒字分享下。
首先,換氣是有要求的,稱每小時換氣次數,
疫情下,常提到食肆的換氣,這概念已很普及。
廁所建議每小時換氣6至10次,
廚房建議每小時換氣15次。

公屋廁所的空間約8立方米,
公屋廚房約10立方米,扣除廚櫃等等擺設,
其實也不足6立方米,不過仍以10立方米計算。

根據Panasonic/TDK提供的抽氣扇換氣量:
6吋:每小時排氣量220立方米
8吋:每小時排氣量440立方米。

很簡單的除法計算,就算6吋抽氣扇都滿足了廚房換氣要求,
例如用6吋,每小時排氣220立方米,
裝在廚房,220/10=22次,已經超過基本換氣次數要求。
Panasonic的廁所專用抽氣扇是4吋而已!
另外,廚房的氣窗,裝不到10吋抽氣扇。

也順便一提浴室寶,有些人矢口說浴室寶抽氣不夠,
以TDK的最低功率浴室寶為例,每小時排氣200立方米,
裝在廁所,200/8=25次,遠遠超過換氣要求!
不過,開暖氣時,抽氣扇是不工作的,
冬天我也求速熱,沖涼期間無抽氣扇無問題。
分享 分享 讚好人數:11查看名單


回應 #4 kbedmond

分享 分享 讚好人數:0查看名單


我自己屋企,廚房裝25cm,廁所裝15cm,完全夠用!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


GOOD
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #5 deaf

唔係個個牌子排氣量都一樣,同一呎吋都有大有細,買嗰時要留意。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


我廁所裝6吋,厨房有抽油烟機就夠。
分享 分享 讚好人數:0查看名單