香港公營房屋討論區
主頁 » 公共出租房屋 » 新界公屋 » 暉明邨 » 裝電熱水爐和用雙頭電磁爐問題
頁尾 帖尾 顯示所有留言 搜索某用戶之留言 回帖 在本分區發新帖 搜索本分區 搜索
1...4
支持鍵盤翻頁
含上傳圖片/文件之留言 只顯示含上傳圖片/文件之留言

裝電熱水爐和用雙頭電磁爐問題
請問裝電熱水爐和雙頭電磁爐,要從電箱另外拉線,個插頭要幾大先夠?條電線系咪都要大D先得?
新3 G1317
分享 分享 讚好人數:0查看名單


兩樣都起碼要用20A接線蘇或曲架掣,不是插座。
問題是你的電器有多少?每戶只得60A電錶,
如有二部冷氣,加上必有電飯煲及雪櫃等,
你的電錶不能負荷的。
分享 分享 讚好人數:2查看名單


有電牌先答到你喎,有乜差池無人附責
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #2 deaf

我唔識,除咗雪櫃長期用電,其它唔咪同時用,得唔得呢?
新3 G1317
分享 分享 讚好人數:0查看名單


仲手拉線外要鑽牆開窿
G1328XXX(市3)
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應  deaf

我唔識,除咗雪櫃長期用電,其它唔咪同時用,得唔得呢?
葉子ylc 發表於 2020-09-03 12:30:49 原文
如裝2部匹半或以下冷氣,約莫是15A,
3000W熱水爐+4000W電磁爐,雖然2x20A MCB=40A,
真實功耗只是7000/220=32A,
實際上這幾部電器大戶同時開,都未超負荷的。

但不要忘記你的電箱還至少有2x6A電燈,2X32A環形電路插座,
各13A插座,總有一些長開的電器,你的電器總功率已經接近60A的臨界值,
另還有洗衣機,電水煲,微波爐或焗爐,抽油煙機,浴室寶....等等不長開的電器,
能不能裝,真不好說,你問清楚肯幫你裝才買。
使用上,真的要有選擇性,如屬合規格安裝,
但最大件事都只係跳fuse,唔會火燭的。
分享 分享 讚好人數:1查看名單


唔識,就留番俾識嘅攪啦.
分享 分享 讚好人數:0查看名單


講就講20A 實際工作果時用電不到10A~
Final Stop: 南山邨  
                  
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


搵專業人士
g1290 新4
2018年10月審查合格
14/08/2019 s4
17/08首派
22/08拒絕
30/08s2
09/09s3
12/09s4
16/09(不計一次)
25/10s2,28/11s4
分享 分享 讚好人數:0查看名單

頁首 帖首 在本分區發新帖 曾訪分區
1...4
支持鍵盤翻頁
重要提示:為免用戶蒙受損失及為公平起見, 一律嚴禁透露商戶或裝修師傅資料, 違者會被警告, 嚴重者將被禁言甚至禁訪本討論區, 敬請合作。 (詳情) (用戶守則)
抱歉! 你無權回帖。
如果你已建立帳戶但未登入, 請按此登入
你未建立帳戶? 請按此建立帳戶。(完全免費)
建立帳戶後請按此重載本頁

公屋申請速報系統 X
分區表  登記 登錄 頁首 回帖 搜索 頁尾 在本分區發新帖