今日師傅上嚟裝變頻淨冷分體式冷氣,r410a雪種,但係冇做抽真空,只係啤氣,大家認為咁樣有冇問題?謝謝解答
分享 分享 讚好人數:0查看名單


今日師傅上嚟裝變頻淨冷分體式冷氣,r410a雪種,但係冇做抽真空,只係啤氣,大家認為咁樣有冇問題?謝謝解...
Singsing1986 發表於 2020-04-11 00:49:36 原文
我部都是啤氣,原理是迫走晒D氣=真空.
G1316XXXXX
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


我剛裝了大金、要啤氣咩
1311,等、等、等,等到天荒地老、
終於得咗啦~寶石湖
非常開心!yeah
分享 分享 讚好人數:0查看名單


如果雪種喉短
可以唔需要抽真空!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


好似好多都係咁
G132-G142 市4
S0 01/2013 尚未到達詳細資格審查階段
S1 01/2020 目前在詳細資格審查階段
S2 05/2020 已達輪候配房階段
S3 06/10/2020 在輪候配房階段
S4 13/10/2020 已經到達配房階段
S5 28/10/2020 經已接受房屋委員會所編配的公屋單位。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


正常要抽真空,問題係要等時間check,所以好多師傅都係啤氣就算
特快 (長者屋)>自願調遷>獨立單位
分享 分享 讚好人數:0查看名單


唔抽真空? 咁洗乜買靚機? 最快半年壞機!
唔抽真空, 多左空氣係入面, 個壓縮器受壓大左, 效率低左, 用電多好多!
最大鑊係空氣入面啲水份!!

R410a 雪種, 啤氣係唔得!本留言最後由 Edmond2020 於 2020-04-11 13:55:30 編輯
擴二 G1341-1342
11月4日轉S3
11月14日轉S4
11月19日收信派駿逸高層
分享 分享 讚好人數:1查看名單


R410a 本身已經絛2種雪種混合,
依家空氣同雪種係喉入面又再混合,
一壞機, 除左換零件,
如果要撤底修理就要先回收雪種,
再重新抽真空, 入過啲新雪種.本留言最後由 Edmond2020 於 2020-04-11 14:48:49 編輯
擴二 G1341-1342
11月4日轉S3
11月14日轉S4
11月19日收信派駿逸高層
分享 分享 讚好人數:0查看名單


有冇現職嘅師父畀啲專業意見, 分享下 經驗 擴闊視野。 先行多謝