回應 #18 陳高

想知工程期間要唔要移走部冷氣機?
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #21 cycherry

不用移走,在廳的窗口搭棚修公管
新4 G1315
分享 分享 讚好人數:0查看名單


房署真心非常不靠譜,約定時間上黎睇點樣維修,
到而家都未見人(再遲下都就黎收工啦),
又系電話同我講支管接駁位有改動引致漏水(關咩事),
講咗好多次係公喉塞左產生回湧,
又話可能要拆除冷氣機先整到,搞到我唔知點算。
但樓上都有提及唔洗拆機就咁可以整。本留言最後由 cycherry 於 2021-05-28 16:02:51 編輯
分享 分享 讚好人數:0查看名單


打多次電話終於肯上黎睇,主任又講我冷氣膠喉冇接駁到原有嘅煙斗位,好多戶都有依個情況,但煙斗位已經俾十年前安裝冷氣嘅師傅削左,講講下又叫我自己搵師傅整,其實上次已經同佢講左已經搵過師傅,唔係第一次同佢講係公喉淤塞引致,唔係第一次提到我冇開到冷氣,
佢可唔可以將問題集中返去「公喉淤塞」度,不停錯重點,
佢話會再同工程部嘅人再傾傾⋯⋯
如果可以好似上面留言嘅兩位,只要搭個棚換條喉就解決到就好!
遇到一個明白事理,辦事效率高嘅主任係好重要!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


周末漏水問題更為嚴重,傍晚繼續小瀑布式流水,
自己星期一再搵師傅最後一次上黎再整,順便call管理處上門再跟進,
頭先有個看更阿叔教我封實連接大廈水管嘅接駁位,
唔知work唔work,但恐怕斜水問題難搞,
因為嚴重時水會從冷氣軟喉回湧到接水盤然後滿瀉,
希望盡快得到解決!?快啲落大雨~唔想樓下又投訴投訴。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #25 cycherry

封死佢好. 起碼唔係你果度爆出黎  
市4 G1334 首派 逸東邨 垃圾房位 滿意 感謝政府
分享 分享 讚好人數:0查看名單


[quote][/quote]
分享 分享 讚好人數:0查看名單


更新近況:再次搵街外師傳整冷氣,叫埋工程部同主任一齊睇,工程部人員上門睇過影埋相,佢都同我講咗大廈喉管設計係有問題,當場亦根據佢嘅方法整過,但一直都解決唔到問題,仍然會滴水,師傅話唔係佢問題唔會再上門幫我跟,睇嚟真係要再三請房署更換公喉,佢唔換喉,我請幾多次師傅都搞唔掂呀真係。困擾了兩個多星期真係想有個了結!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


房署上星期派左人黎通渠,本來整完真係無再漏水,以為終於解決,但唔夠一星期今日又回復原狀,唉!唔知點算
分享 分享 讚好人數:0查看名單


最後你搞唔搞得掂?