如何避免公屋水管開關掣斷閘芯?
我間屋係二手樓, 入伙後已發現廚房單位水喉總掣斷了閘芯,擰完都截唔到水,由於慶幸發現時尚未入伙及未安裝廚櫃,所以能及時叫外判的物業管理處叫承建商人員嚟維修。
由於呢啲事,入伙後遇到會慘好多,所以想知道大家會點預防呢個水掣斷閘芯?
會唔會每月或每星期定期開關一次個大掣,可以延長水掣閘芯嘅壽命?
謝謝!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


杞人憂天。 冇必要恆常檢查, 全幢大廈有水掣可以關。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


我間屋係二手樓, 入伙後已發現廚房單位水喉總掣斷了閘芯,擰完都截唔到水,由於慶幸發現時尚未入伙及未安裝...
pakkungau 發表於 2019-12-18 15:16:42 原文
未必一定斷芯, 有時有粒沙石頂住都係截唔到水... 你擔心既可以裝多幾個閘制。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


正正相反,無乜事咁好成日手多多成日擰個閘掣,會好容易滑牙漏水。仲有,想襟用,買日本製造嘅閘掣,貴啲啲但個掣芯靚仔好多。
打打殺殺唔好煩我,我睇鹹帶好過⋯⋯
分享 分享 讚好人數:1查看名單


裝修時老公廚房廁所冷熱水都裝咗水閘,買靚啲襟用啲
市4  1276
分享 分享 讚好人數:0查看名單