【on.cc東網專訊】「壞lift黑點」上水天平邨升降機每月故障近百次,邨民怒轟機電工程署5宗罪。上水天平邨天怡、天祥及天賀樓的升降機近年頻密故障,上月更發生困lift及疑似急墜事故,居民人心惶惶。3座大廈本月更換新承辦商接手升降機維修保養事宜後,發現8部升降機共出現11項嚴重問題。法團指問題源於長期維修保養不當所致,批評機電署對過往2個舊升降機承辦商監管不力、未有檢控或懲處、拖延處事、巡查馬虎等5宗罪,考慮向申訴專員公署投訴機電署失職。
上水天平邨內有7座大廈,樓齡約30年,當中天怡、天祥及天賀樓2007年起由一間升降機承辦商負責維修,其後經常出現事故,2013年首半年每月故障逾400次。業主立案法團更換升降機承辦商後,每月仍有約100次故障。至今年8月,法團再次更換承辦商,接手的通力電梯(香港)有限公司詳細檢查後,發現3座大廈18部升降機中,有8部出現11項嚴重問題,包括主鋼纜損壞、井底保償裝置運作不良、限速器轆磨蝕等,或令升降機突然停機、發生事故時不能煞停等,當中天祥樓1部升降機的8條主鋼纜中,1條明顯損壞。
法團秘書潘德榮說,大廈升降機常發生事故,上月初天怡樓1部升降機嚴重震盪及懷疑急墜;月底同一大廈另一升降機亦突然壞機,居民被困升降機內半小時。他稱機電署曾承認承辦商保養不善,但無作檢控或扣分,只要求新承辦商處理問題,等同「放生」保養不善的承辦商。他又指,機電署職員曾陪同舊承辦商檢測升降機狀況,但無發現問題,質疑當局是否失職。他指8部升降機涉及的維修保養費達170多萬元,諮詢法律意見後,考慮向舊承辦商追討。
機電工程署回應指,今年6、7月期間曾派員協調天平邨新舊承辦商交接,該署抽驗升降機時無發現安全問題,8月轉換保養合約時亦無證據顯示升降機在安全方面違反法例。當局已取得損壞的升降機鋼纜樣本調查,初步發現損壞並非長期耗損所致,懷疑與外物碰撞有關,當局已安排進行詳細化驗。上手升降機承辦商回應,維修保養事宜一直根據法例進行,上月底依照法例與新承辦商完成交接事宜。